Có những cách nào để đo điện trở chống sét? Thanks cả nhà!
Nếu bạn tìm được nội dung hữu ích,
vui lòng đánh giá 5 sao nhé.
Điểm trung bình 5 / 5. Phiếu bầu 2
Cảm ơn bạn đã bình chọn.
Hi bạn, tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Các phương pháp đo điện trở chống sét
Có khá nhiều phương pháp đo, cụ thể như sau:
Phương pháp hai kìm
Với hệ thống nối đất liên hợp không có kết nối ngầm với nhau, bạn có thể sử dụng phương pháp này để đo điện trở đất. Chỉ có phần gần điểm thu sét của hệ thống nhất mới có thể thoát khỏi dòng sét một cách hiệu quả. Hệ thống này có mục đích là dẫn xung sét xuống đất.
Đo điện trở đất bằng phương pháp xung
Đây là phương pháp cho phép xác định được trở kháng đất của cả một tổng thể gồm móng trụ, hệ thống khung sắt của những cột điện cao thế. Ưu điểm đặc biệt khi sử dụng phương pháp này là không cần ngắt điện đường dây cao thế.
Phương pháp điện áp rơi 3 cực
Nguyên lý đo điện trở đất với cách này là bơm một dòng điện vào mạch gồm đồng hồ đo, cọc nối đất, điện cực dòng, đồng hồ đo. Điện cực dòng cần được đặt cách nhau tối thiểu 10 lần chiều dài cọc tiếp địa. Nên đảm bảo khoảng cách giữa các điện cực xa nhau nhất có thể. Thông thường, khoảng cách giữa các điện cực dòng là 40m.
Điện áp sẽ được cắm vào đất trong khu vực có điện thế bằng không, ở khoảng giữa điện cực dòng và cọc nối đất. Bạn nên thực hiện cả ba phép đo với điện cực áp tại vị trí cách cọc nối đất khoảng 6m để đảm bảo sự chính xác. Nếu cả ba kết quả như nhau thì vị trí các điện cực áp của bạn đã được cắm chính xác.
Đo điện trở chống sét bằng phương pháp 4 cực
Phương pháp này phù hợp để đo điện trở cho các hệ thống nối đất liên hợp với hệ thống nối đất riêng lẻ và kết nối ngầm với nhau. Khi tiến hành đo điện trở chống sét cho hệ thống này, bạn cần dùng thêm các kìm đo cô lập từng hệ thống nối đất riêng lẻ. Sau đó, bố trí các điện áp dòng, điện áp cực như phương pháp đo 3 cực. Riêng dòng điện được đo bởi kìm cố định trên cọc nối đất. Lúc này, điện trở sẽ được đồng hồ đo tính toán bằng giá trị của dòng điện chạy qua cọc nối đất.