Hướng dẫn cách lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét đúng quy định
Tùy theo nhu cầu, đặc điểm địa hình, yêu cầu chức năng, các yếu tố môi trường đất,… Mà chọn những giải pháp và vật liệu, vật tư tiếp địa phù hợp. Nhưng nhìn chúng, lắp đặt hệ thống tiếp địa gồm 3 bước chính:
Cụ thể như sau:
Bước 1: Đào hố, rãnh, hoặc khoan giếng tiếp đất
Đầu tiên xác định vị trí lắp đặt hệ thống tiếp địa. Yêu cầu sao cho tránh công trình ngầm. Rãnh được đào với kích thước theo thiết kế. Thường có kích thước rộng 30-50cm, sâu 60-80cm. Với phương pháp khoan giếng sẽ áp dụng với nơi có mặt bằng thi công hạn chế, hoặc điện trở suất đất cao.
Bước 2: Lắp đặt cọc tiếp địa
Cọc tiếp đất được đóng sâu đến khi đỉnh cọc cách rãnh 10-15cm. Cọc trung tâm đóng cạn hơn các cọc khác. Lưu ý khoảng cách giữa các cọc không được ngắn hơn một lần chiều dài cọc.
Tiếp đến rải cáp đồng dọc các rãnh đào, hàn hóa nhiệt để liên kết với các cọc đã đóng. Rải hóa chất dọc cáp đồng làm giảm điện trở đất. Các dây dẫn sét từ kim chống sét được liên kết vào hệ thống đất tại vị trí cọc trung tâm.
Bước 3: Hoàn trả mặt bằng, kiểm tra hệ thống tiếp địa
Ở bước này cần lắp đặt hố kiểm tra điện trở đất. Sau đó kiểm tra lần cuối các mối hàn, lấp đất, nện chặt các hố rãnh và hoàn trả mặt bằng. Lưu ý đo điện trở đất cần nhỏ hơn 10Ω.